Danke für das Feedback. Ich habe jetzt noch ein paar Dinge ermittelt: 1. Ich habe während der Brenner auf 66% Modulation lief für eine Minute den Gaszähler gefilmt: 0,027 m³/min => 1,62 m³/h Verbrauch in m³/h * Z-Zahl * Brennwert = KWh 1,62 m³/h * 0,9589 * 11,477 = 17,83 KWh bei 66% Brennermodulation Rechnung über die Anlagenleistung: 66% von 26KW (Leistung meiner Anlage) entsprechen 17,16 KW. Damit scheint zumindest bei dem Messpunkt 66% die Brennermodulation ganz gut nutzbar zu sein. Ich werde dies noch bei anderen Messpunkten prüfen falls ich die mal erwische. Beim Home Assistant bin ich noch auf ein Thema gestoßen: Riemann integral calculates wrong values with electrical devices - Feature Requests - Home Assistant Community (home-assistant.io) Hier muss die Option "links" gewählt werden, nicht wie Default "Trapez". Das habe ich angepasst. Jetzt gilt es wieder Daten zu sammeln.
... Mehr anzeigen