Hallo Community,ich bin neu hier nach erfolgreichen 22 Jahren mit einer WB3B.Jetzt ist eine neue Vitodens 300-W eingebaut worden und wirft Fragen auf. Das Ausdehnungsgefäß wurde nicht im Rücklauf,sondern im Vorlauf eingebaut und sorgt bei der Speicherladung dafür,dass Heißwasser in das Ausdehnungsgefäß gelangt.Das ist der Lebensdauer der Membrane abträglich.In der Montageanleitung für die Fachkraft ist auf Seite 12 als Hinweis hervorgehoben,warum das Gefäß im Rücklauf einzubauen ist. Der Monteur ist der Meinung,dass der Einbau im Vorlauf richtig ist und dass sie das schon jahrelang immer so machen würden,dazu bräuchten sie keine Anleitung. Gibt es über die erwähnte Notiz in der Anleitung hinaus noch eine Möglichkeit,den Einbauort als verbindlich bestätigt zu bekommen?Es wird wohl so sein,dass ein Montagefehler nach ignorierter Anleitung auch nicht von jedem entdeckt werden kann.Mir ist es aufgefallen,weil ich im Betrieb die verlegten Rohre isoliert habe und damit mit den Fingern an den Rohren war. Ich würde mich freuen,wenn ich dazu Tips erhalten könnte. Danke