Partrick_Zarges schrieb:
Hallo albatros, kurze Info zur Bedienung: Die Vitotrol 200 ist nur für die normale Raumsolltemperatur zuständig. Dies bedeutet, dass die Raumsolltemperatur an der Vitotrol, im abgesenkten Betrieb, keine Auswirkung auf die Regelung hat. Es ist also nicht notwendig abends die Temperatur großartig zu verändern, da die Anlage ja in den abgesenkten Betrieb geht. Für den abgesenkten Betrieb ist an der Heizkreisregelung bereits ein reduzierter Raumsollwert hinterlegt. Dieser Wert kann natürlich nach belieben verändert werden. Es sollte überprüft werden, ob über die Temperatureinstellung an der Vitotrol überhaupt noch eine Veränderung der Raumsolltemperatur der KW2 stattfinden. Stelle einfach einen beliebigen Wert an der Vitotrol ein und überprüfe, ob dieser an der KW2 in der "Diagnose" übernommen wird. Über die Taste "Abschaltbetrieb" und "Heizkörper Wasserhahn" (gemeinsam für 4 Sekunden drücken) rufst du die Diagnose auf. Mit der "+" und "-" Taste kann du dann durch das Menü schalten. Wenn du mir diese Info nennst, können wir weitere Maßnahmen einleiten. Viele Grüße °pa