Hallo Frischlein, hast du die Ursache des Problems letzten Endes klären können? Wir haben inzwischen ein ähnliches Phänomen mit unserer Vitodens 333-F WS3C Bj März 2008. Auch diese wird zwar Raumluft unabhängig betrieben, steht aber auch einem Zimmer in dem gewaschen und getrocknet wird (plus Waschmittellagerung). Die E9 Störungen häufen sich zunehmend seit ca. anderthalb Jahren, wobei sie immer den Übergangszeiten Frühjahr / Herbst auftraten. Den Sommer (nur Warmwasser) oder Winter über wars eigentlich OK. Bis dato ließ sich die Anlage per Reset wieder anfahren, oder schon mal waren auch ein Minuten im "Schornsteinfeger"-Modus nötig. Gewartet wurde und wird die Anlage regelmäßig / jährlich. Bei der letzten Wartung (Herbst letztes Jahr) ist auch schon mal die Ionisationselektrode getauscht worden, aber übers Wochenende wars so schlimm, dass praktisch "nix" mehr ging. Montags hat der Monteur als erste Maßnahme die Heizung und Elektroden gereinigt, und sie lief dann auch ein paar Stunden, um dann wieder auf Störung zu gehen. Selbst nach dem erneuten Austausch der Elektrode (Zu- Abluft scheint OK) am Mittowch gabs wieder einen E9er Aussetzer. Zum Glück lief sie mit dem obigen bekannten Workarounds wieder an. Da mir aufgefallen war, dass der Abstand bei der am Mi ausgewechselten Elektrode zwischen Elektrode und Flammkörper ca. 16 mm betrug (und nicht die wie vorgeschrieben 14 +/- 1 mm) habe ich meine Frau gebeten beim Donnerstagstermin den Monteur den Abstand noch mal prüfen zu lassen. Angeblich hat er nochmal "nachjustiert". Z.Z. läuft sie: toi toi toi ....