Hallo Zusammen, ich falle mal mit der Tür ins Haus. 2014 haben wir uns eine 300W (10-19kw) setzen lassen, die regelmäßig gewartet wird. In 2020 hatten wir eine Menge Probleme. Es wurde Drallplatte, Flammrohr getauscht, Ölpumpe. Kalibrierungslauf, danach war Ruhe. 2021, fing es an. Heizung startet, rumpelt und spuckt (3-5 mal am Tag), bricht ab, haut eine Menge Abgas durch den Siphon raus, Gebläse läuft an, dann ein paar Sekunden später nächster Start, Heizung läuft, als wäre nichts gewesen. Wartung vorgezogen, danach wieder alles gut. 2022, gleiches Problem, gleiche Lösung. 2023 gleiches Problem, Wartung, das Gerumpel kommt nun alle Stunde 1 Mal wenn Außentemperatur über 0 wenn unter 0 ist alles gut. Nachbesserung zur Wartung, unverändertes Bild. Die Abgasmessung des HT war okay. Da die Heizung im 2. Versuch sauber anläuft gibt es auch keine Fehlercodes. Unser Verdacht ist, das es sich um den Öldruck handelt und dabei sind wir auf 2 Dinge gestoßen, die Fragen aufwerfen. 1. Im Handbuch zur Heizung steht, es wäre eine BFP 52-Ölpumpe verbaut, wir haben aber eine BFPM 61 LE-S in der Heizung, bei der sich der Öldruck nicht manuell einstellen lässt. 2. Zu 7514758 10-19,3kW steht im mitgelieferten Handbuch ein Düsenabstand von 1,5mm in der Online-Dokumentation aber ein Düsenabstand von 3mm. Wir finden es ziemlich spannend, dass in der Dokumentation etwas beschrieben ist, das nicht verbaut wurde, aber noch viel spannender ist, dass sich gedruckte und Online-Dokumentation im Düsenabstand unterscheiden. Falsche Pumpe? Falscher Düsenabstand? Vielen Dank für die Aufklärung, wir würden gerne mal wieder eine Nacht durchschlafen. Thko1