Vielleicht noch eine Frage: Weil du geschrieben hast dass eine geringere Neigung schlechter funktioniert. Evtl. sind Deine Heizkörperflächen zu gering? Wenn die Steuerung so eingestellt ist, dass bei beispielsweise -10° die 65° VL erzeugt werden, sind zu diesem Zeitpunkt dann alle Thermostate offen, das heißt die komplette Heizkörperfläche des Hauses wird (fast) durchgängig genutzt. Mehr kann die Hydraulik nicht abgeben. Wenn dann die Raumtemperatur die Du eingestellt hast nicht erreicht wird gibt es eigentlich nur zwei Parameter die verändert werden können: - Höherer Vorlauf (unerwünscht) - mehr Fläche (Heizkörper tauschen oder noch mehr zubauen) (- noch ein bisschen mehr Durchfluss, falls möglich) Bei mir war das bei meinem Test im tiefen Winter so dass es bei einigen Räumen hingekommen ist bei anderen nicht. Dort würde ich bei einer späteren Wärmepumpenmontage einfach die Heizkörper deutlich vergrößern oder auf Wärmepumpen Konvektoren mit Gebläse umsteigen. Grüße