Hallo, meine Frage zu einem Viessmann Vitocrossal CU3A (Baujahr 2017, 19kW) mit SM1 und Heizungsunterstützung (Solarthermie sowie PV+Heizstab) u Mischer (Divicon) für FBH. Hat jemand Erfahrungswerte bzw. das entsprechende Fachwissen um nachfolgende Frage beantworten zu können? Im Falle von „Brenner auf Störung“ (Ursache an dieser Stelle für die Fragestellung irrelevant) und ausreichend vorhandener Wärme für Heizungsunterstützungsbetrieb: Geht die Heizungsunterstützung zeitgleich in Störung oder kann mit Heizungsunterstützung und einer entsprechend geregelten FBH weitergeheizt werden? Was gilt es zu beachten?
... Mehr anzeigen