Hallo zusammen, ich bin seit Herbst 2022 Besitzer einer Vitocal 252 A. Leider hat die Heizung bis zum heutigen Tag nie so richtig ohne meine manuelle Unterstützung funktioniert. Mittlerweile lassen wir das dritte 4/3 Ventil beschaffen, der Stellmotor war auch schon defekt. Mehr oder weniger laufe ich mindestens 2 x täglich in den Keller und stelle mittels Zange das 4/3 Wegeventil von Warmwasseraufbereitung auf Heizung und umgekehrt. Das erste Messingventil wurde durch den Sanitärbetrieb zuerst nachgefettet, um dann schließlich 1 Monat später gegen ein neues Messingventil ausgetauscht zu werden. Nach wenigen Wochen das selbe Spiel, das neue 4/3 Wegeventil (Messing) wird der Art schwergängig, dass man mit Werkzeug nachhelfen muss. Aktuell warte ich auf ein Kunststoff-Ventil habe aber wenig Hoffnung, dass sich das Problem dadurch beheben lässt. Wasserqualität habe ich prüfen lassen bzw. ist die Heizungsanlage gemäß Vorschrift befüllt worden, auch Ablagerungen oder dergleichen lassen sich in dem Ventil (nach Ausbau) nicht feststellen. Kann mir jemand mit diesem Thema weiterhelfen? Der Sanitärbetrieb scheint mit seinem Latein offenbar am Ende zu sein. An das "manuelle Einstellen" habe ich mich schon fast gewöhnt (was schon bedauerlich ist). Vielmehr wird dies aber auch langsam zu einem finanziellen Thema. Denn ich gehe davon aus, dass die Anlage mit automatischer Steuerung noch deutlich Energie-effizienter läuft als unter den aktuellen Umständen. Also wie kommt es dazu, dass das Ventil nach wenigen Wochen so schwergängig wird, dass der Stellmotor kaputt geht und ich anschließend mit Werkzeug manuell nachhelfen muss, um die Bude überhaupt warm zu bekommen bzw, Warmwasser zu produzieren ? Ich bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Christian
... Mehr anzeigen