Schau mal auf Parameter 1125.0 Speichermaximaltemperatur. Ist der Wert bei 60 °C (Voreinstellung) dann schaltet die Solarpumpe ab, wenn das Warmwasser auf 60 °C erwärmt ist (Schutz vor Verbrühung). Da jedoch üblicherweise Mischer eingebaut sind, die ggfs. Kaltwasser zumischen, solltest du den Wert auf 90 °C setzen. Im Sommer geht die Temperatur bei mir locker über 80 °C (6,6 m2). Findest du in dem Systemmeldungen "Solarstagnation ..." , wie es bei mir der Fall war, dann dürfte das nicht mehr vorkommen. Meines Wissens muss die Oberkante im Taco-Setter genommen werden, das wären dann 9, den Wert habe ich auch bei mir gehabt und eingegeben.