Hallo zusammen, bei mir steht eine Heizungssanierung an. Mein 33 Jahre alter Gaskessel soll durch eine Hybridheizung ersetzt werden. Das Haus hat 2 Wohneinheiten mit insgesamt 180 m² dauerhaft beheizte Wohnfläche und ist mit 4 Personen bewohnt. Der bisherige Gasverbrauch inkl. Warmwasser lag im Durchschnitt bei 26000 KWh. Heizflächen sind Plattenheizkörper, die Vorlauftempertur beträgt ca. 55°C-60 °C bei - 12°C. Der berechnete Wärmebedarf leigt bei ca. 11,5 KW. Geplant ist eine Vitocal 250-AH mit 10 KW, eine Vitodens 300 mit 19 KW, Pufferspeicher Vitocell 100-E 400L und ein WWW-Speicher Vitocell 100-W 300 L. Jetzt meine Fragen: In anbetracht der aktuellen politischen Diskusion würde ich mir gern die Option offen halten das Haus auch nur über die Wärmepumpe zu beheizen. Spricht etwas dagegen die größere WP Vitocal 250-AH mit 13 KW einzusetzen und bivalent zu betreiben. Ist eventuell auch ein 200 liter Pufferspeicher ausreichend? (Platzproblem) Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
... Mehr anzeigen