Moin Franky, Danke für deine Rückmeldung, die JAZ habe ich direkt so aus der Anlage übernommen (JAZ Heizen/JAZ WW/ JAZ gesamt), ich weiß das diese absurd hoch sind, daher ja die Frage warum das so sein kann, mit dem Hinweis auf die bekannten Fehler in der Steuerung. Das dass schnelle Aufheizen nicht zur WP passt und die Trägheit vorhanden ist, sind Faktoren, die mir grundlegend bewusst sind, aber fast 36h warten um "normale" Temperaturen zu haben, weil man lüftet ist sehr unnormal, auch für ein Energiesparprinzip. Aus der Kombination von komischer Funktionsweise und dieser JAZ habe ich auf einen eventuellen konstruktiven Fehler vermutet? Bsp. Von jetzt: Rücklauf 31,3 Vorlauf 29,8, Verdichter ist aus Das ist bei mir jedes Mal so wenn ich auf den Status schaue, RL ist immer höher als der VL, laut Anlage ist da nie eine Spreizung. Vertauschte Fühler, dadurch komische Werte die die Steuerungder WP verwirren und zum frühzeitigen abschalten führen - irgendwas in diese Richtung vermute ich.