Hallo Dirk, ich habe Dir die offizielle VM-Anleitung für den Notbetrieb angehangen. Da fährt die Anlage das Estrichprogramm aber ohne WW. Eine zweite Methode ist, dass du die EVU-Sperre für den Notbetrieb nutzt. Dafür Anlage ausschalten, Sicherungen Innen- und Außenteil raus. Die Abdeckung der Innenverkleidung abnehmen und die Brücke / bzw. Verdrahtung der EVU-Sperre entfernen. ( Sollte Klemmen X3.6 / X3.7 sein; bitte mit deiner Montageanleitung vergleichen) Diie Sicherung der Inneneinheit und die Inneneinheit einschalten. Am Display sollte dann die Meldung C5 = EVU Sperre erscheinen. Wenn du dann noch WW mit Elektro bzw. Heizen mit Elektro frei schaltets, sollte die Inneneinheit arbeiten. Funktioniert bei meiner Anlage ohne Probleme. Meine ist aber aus 2011 und mit der EVU-Sperre wird nur die WP aber nicht der Durchlauferhitzer gesperrt. Das müsstest du an deiner Anlage prüfen. Beste Grüße und to, toi, toi, Ralf