Hallo, im Zuge der ganzen Diskussion zum Thema Energie einsparen habe ich mir auch einmal das "Verhalten" unserer Gasheizung Vitogas 100 mit Vitotronic 200 KW1 (Inbetriebnahme 2000) näher angeschaut. Dazu habe ich meine bestehende Eigenbau Solarsteuerung (für das Brauchwasser) um einen PT1000 Fühler zur Messung der Vorlauf/Brennertemperatur (Anordnung direkt hinter der Heizungspumpe) angebracht. Zur Messung habe ich u.a. auch die Codierung 2 - Wert 04:XX (Schalthysterese) einmal auf 0 (4 Kelvin), dann auf den Wert 1 (Wärmebedarf 6 bis 12 Kelvin) und den Wert 2 (Wärmebedarf 6 bis 20 Kelvin jeweils an verschiedenen Tagen geändert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Einschaltung des Brenners bei einer Kesseltemperatur von z.B. 35 Grad erfolgt. Der abgelesene Werte für die Kessel SOLL Temperatur wurde mit 38 Grad angezeigt. Die Neigung ist auf 1:2 eingestellt, das Niveau auf 0 Kelvin, die Raumtemperatur steht auf 19 Grad. Die Außentemperatur betrug 8 Grad, die gedämpfte Temperatur wurde mit 6 Grad angegeben. Wenn ich mir nun die Heizungskennlinie für die genannten Werte anschaue komme ich bei der Neigung und der Außentemperatur (Mittelwert aktuelle Außentemperatur und gedämpfte Temperatur?) auf die Vorlauftemperatur von 38 Grad. D.h. entsprechend der Heizungskennlinie schaltet sich er Brenner (entsprechend der Codierung 04) 2-3 Kelvin unter der Kessel SOLL Temperatur ein, die Ausschaltung je nach Wärmebedarf erfolgt dann 12 - 20 Kelvin höher, also z.B. bei 58 Grad. Ist dieses Verständnis bzgl. dem Zusammenhang Heizungskennlinie und Schalthysterese so richtig. Grüße und Danke.