@Benjamin Das habe ich mit deinem Kollegen °pa alles schon durch (anderer Thread), ist mir durchaus bewusst 🙂 Fakt ist, ich habe 3 Heizkörper (auch den der Therme nächstgelegenen) voll aufgedreht, man spürt auch den Schwall heißen Wasser, der da durchläuft, trotzdem besteht die Taktproblematik. Nur zum Vervollständigen, das Überströmventil/Bypass zwischen VL und RL hat darauf keinen Einfluss, wurde im ausgebauten Zustand getestet, keine Änderung. Die physikalische Problemstellung lautet: Wie bekomme ich die Wärme beim Start vernünftig weg? Und wenn da 3 Heizkörper durchströmt werden und die Therme trotzdem ins Takten kommt, dann ist die Hysterese zu knapp bemessen / Anlagenleistung im Startmoment zu groß. Wenn dem Heizungsfachbetrieb das beim Einbau nicht bewusst war/ist, dann freuen sich mittlerweile immer mehr Leute über ihre taktenden Anlagen. Dann haben die entweder ein Schulungsproblem und das nicht auf dem Schirm oder wir sind eben doch bei der Regelung. Die regelungstechnische Problematik lautet, wie man beim Start die Kesseltemperatur möglichst "wegdämpft", so dass die Anlage durchläuft. Das ist auch im Video oben zu sehen. Bitte die Kritik nur konstruktiv verstehen, ich will hier keine Schuldzuweisungen oder sonstwas, sondern eine Problemlösung. Und das heißt zu allererst, dass das als Problem anerkannt wird. Viele Grüße, Marco