Hallo Sebastian,
rein technisch ist es möglich die Vitocal 200-S ohne den Heizwasser-Durchlauferhitzer zu betreiben, jedoch ist hier bei niedrigen Außentemperaturen mit Einbußen beim Komfort zu rechnen. Des Weiteren ist ein Betrieb ohne den Heizwasser-Durchlauferhitzer nicht empfehlenswert, da dieser bei niedrigen Temperaturen die Minderleistung der Wärmepumpe ausgleicht. Hierbei ist auch zu beachten, dass je nach Modell, der Heizwasser-Durchlauferhitzer, ab einer Temperatur von -15°C bzw. -20°C, den Heizbetrieb komplett übernimmt. Um den Heizwasser-Durchlauferhitzer zu deaktivieren musst Du die Codierungen 6015 (Warmwasserbereitung) und 7900 (Heizbetrieb) auf 0 setzen.
· Freigabe Elektro-Heizung für Warmwasserbereitung 6015 1
· Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900 0
Beste Grüße °be