Zur Info, meine Heizanlage: (Einbau 27.10.2022) Luft/Wasser Wärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D13 10,7kW Heizwasser Pufferspeicher Vitocell 100-E 200 Liter WW-Pufferspeicher Vitocell 100-E 300 Liter Heizkreisverteiler Devicon Heizkörper Thermostate ViCare Internet Schnittstelle Vitoconnect Typ Opt02 mit dieser Anlage habe ich folgende Probleme: Problem 1: Das Warmwasser hat nach 3 Monaten Betrieb einen unangenehmen Geruch nach faulen Eiern bzw. Schwefel. Eine Laboranalyse ergab hohe Werte von Magnesium, Kalium und Nitrit (Colibakterien sind jedoch nicht nachweisbar). Ist das eine Folge der Opferanode? Wie kann das abgestellt werden? Problem 2: Der WW-Pufferspeicher erreicht nie die eingestellte Zieltemperatur. Bei Anforderung von 60° hört die Erwärmung bei 54,5° auf und bei der Anforderung 55° hört sie bei 51° auf. Bei dem Zeitprogramm 6:00 bis 22:00 Uhr mit 55° liegt die Speichertemperatur um 12:00 Uhr nur noch bei 42° und um 16:40 nur noch bei 41° ohne das Warmwasser verbraucht wurde. Die Steuerung erreicht grundsätzlich nicht die Zielvorgaben. Problem 3 Die im Vitoconnect aufgeführte Speicherladepumpe gibt zu jeder Zeit nur den Zustand „Aus“ an. Ist das ein Schnittstellenfehler oder Pumpe defekt?