Hallo,, habe seit Anfang Januar das Problem, dass der Anlagedruck der Heizung ständig bis auf 0,5 Bar abfällt und die Heizung in Störung geht. Zu beobachten ist, dass nach Auffüllung bis auf 1,4 Bar es einige Zeit konstant verhält, dann aber rapide innerhalb von 3-4 Std. auf 1,2 - 1,1 - 0,8 - 0,6 - 0,5 fällt. Das Ausdehnungsgefäss wurde schon ausgetauscht, Leckagen sind nicht erkennbar. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. am besten einen Lösungsvorschlag. Der Heizungsbauer ist auch etwas ratlos. Danke für Rückmeldungen.
... Mehr anzeigen