Hallo Herr Zarges, hier dien Daten... A) Puffer: Puffertyp 1 (340M-Kombisp.), 3 Sensoren, PufferSollTmax. 85° (CDA34), PufferSollTmin 60° (CDA 35), Puffer laden bis T 70° (CDA37), Puffer laden bis Sensor 3 (CDA36), Kesselstart Sensor 2 (CDA39) B) Heizkreis: HK1 (FußbodenHZ) kein WarmWasserVorrang (A2:0), Laufzeit 135s (F4 von 140s auf 135s angepasst, siehe unten), VL T max 50° (C6), VL T min 20° (C5), A7:0 (unverändert) C) Min SystemT: nein -> Codieraddresse 13 wurde umgestellt (auf 13:0) - min. Systemtem. = SollT HK (gleitend) D) Schema ID 4610002_1404_01 (multivalenter Kombisp mit 2 HK + Solar) - nur ein HK (FBHZ) - FBHZ über Trennsystem (wegen diffusionsoffener Rohre); Trennsystem Fa. COSMO, Mischer Fa. Meibes 135s; Solar (Vitosolic 200 über KM-Bus (derzeit autark betrieben - wegen SW-Fehler KM-Bus), Solar aus HW-Conf. rausgenommen) E) Mischer: Fa. Meibes 135 s im Trennsystem Fa. COSMO F) Anschluss Mischer: Mischer ist direkt am Kessel (Ecotronic) angeschlossen (nicht über KM-Bus); es wurde zwar ein Erweiterungssatz geliefert, jedoch hat der HZ-Bauer diesen im Zuge einer Fehlereingrenzung (KM-Bus Vitosolic) den HK 1 (Mischer, Pumpe, VL-Fühler) direkt angeschlossen. Allgemein: Was mich verwunderte ist, dass in der Codierebene 2 unter "Regler" Feineinstellungen wohl möglich sind - unter CDA 10 bis 13; seltsam, dass z.B. die CDA13 für die MinSystemT genutzt wird; die Regler-CDA nicht beschrieben sind. Falls weitere Detailfragen bestehen gerne auch über (zum Schutz Telefonnummer gelöscht) Gruß --- Axel Kleis