Hallo Schuwei, der Betriebsmodus ECO entscheidet nach dem individuellen Wasserverbrauch (anhand der Temperaturkurve) nach einem entsprechenden Algorithmus über die optimale Betriebszeit der Wärmepumpe. Da meist am frühen Morgen viel Wasser verbraucht wird, stellt der Algorithmus sicher, dass die WP kurz vorher die Nenntemperatur erreicht hat. Das ist aber für Häuser mit PV-Anlage kein sinnvoller Betrieb. Verwende die Betriebsart PROG und stelle die Zeiten so ein, dass die WP z.B. in der Zeit zwischen 9:00 und 16:00 laufen kann. Zusätzlich kann man den Eingang des sogenannten Multifunktionsrelais nutzen, um bei viel Sonne (z.B. bei mehr als 70% der PV-MaxLeistung) die Nenntemperatur zu erhöhen. Damit startet der Betrieb der WP auch dann, wenn für die eingestellte Nenntemperatur noch kein Aufheizen erforderlich wäre. Ich habe die gleiche WP im Einsatz und habe zusätzlich in der Nacht um 24:00 noch mal für eine Stunde eine Freigabe für den Betrieb der WP erteilt. Dies führt aber nur selten zum Anspringen der WP. Im Sommer wird über die oben beschriebene PV-Steuerung auf hohe Temperatur aufgeheizt, wodurch nachts noch kein Bedarf zum Nachheizen besteht. Viele Grüße SISA