UPDATE Vorgeschichte :Bei mir darf es nur am Tag zwischen 9-16 Uhr wegen der PV laufen. Einstellung ca 50 Grad , wenn die Pumpe noch um 16 Uhr 43 Grad hat ( Schalthysterese 7 Grad) wird sie an dem Tag nicht mehr eingeschaltet. Wenn es blöd kommt hat sie am nächsten Tag um 9 Uhr um die 22- 25 Grad Wassertemp. Und dann braucht sie 7-8-9 Stunden und pausiert bis zu 4 Mal das erste Mal schon nach 45-60 min. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mir ist aufgefallen je kälter das Brauchwasser im Boiler desto mehr Pausen legt sie ein ab ca 40-42 Grad bis auf 48-50 gar keine Bei Wasssertemp. etwas Über 40 ist sie ohne Pause in ca 2 Std Fertig ( von 41 auf 48 ) Also habe folgendes gemacht : Den Zapfprofil von L auf XL umgestellt dadurch habe ich ca 30 L mehr warmes Wasser zur Verfügung und sie schaltet schon 2-3 Grad früher ein weil der Fühler weiter unten sitzt. Seit dem Läuft sie Öfter aber gleichzeitig Kürzer und ohne Aussetzer / Pausen. Ich habe auch von Jemanden hier mitbekommen dass bei Ihm auch die Zahl der Aussetzer abhängig von der Wassertemp Im Boiler ist . Bei mir kann ich den Zusammenhang sicher feststellen. Die letzten Tage beim Einschaltpunkt über 41 Grad erstmal sauber durchgelaufen. Die Letzten 3 Tage immer so S.Bild Start Temp über 40 Grad