Hallo Franky, ein Telefonat bei Viessmann ergab, dass das Düsenabstand in mm abhängig ist von der Kessel-kW-Leistung. Bei mir ist die Nenn-Wärmeleistung in kW dann 19,3/28,9. Der Monteuer hatte den falschen Düsenabstand von 3,0 eingestellt, also für eine Kesselgröße von 12,9/19,3 kW. Gerade wird nun der Düsenabstand auf 1,5 +- eingestellt, von einer anderen Wartungsfirma! Jetzt läuft die Heizung wieder. Mal sehen, ob das so bleibt und vor allen Dingen, ob die Heizung morgen früh wieder abspringt, denn das hat sie in den vergangenen Wochen immer wieder NICHT getan!!! Nochmals besten Dank für deinen Hinweis.