Hallo zusammen, erstmal schön das es dieses Forum gibt, die Heizungsbauer sind ja noch etwas ratlos. Ich habe mich jetzt durch X Beiträge im Forum gelesen und bin etwas verwirrt. Ich möchte meine Vitocal 200S mit meiner PV Anlage verbinden. Ich habe folgende Situation: Vitocal 200S AWB E-AC 201 D16 mit Puffer 650L PV mit 14,45kWh in Ost und Südausrichtung und 8kWh Speicher Aktuell läuft die WP noch über einen Sonderzähler mit verbilligtem Strom. Was ich verstanden habe ist, dass es hier zwei Möglichkeiten zur Verknüpfung gibt. Entweder über die SmartGrid-Funktion und die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A), oder über die PV Funktion mit dreiphasigen Energiezähler. Bei Smart Grid kann ich diverse Schaltzustände einstellen, wie schon öfter von Flo_Schneider beschrieben. Bei der PV Funktion schaltet die Anlage zu, wenn Strom ins Netz geht (entsprechend der eingestellten Schwellen) und moduliert dabei entsprechend der zur Verfügung stehenden Leistung. (ich hoffe ich hab das richtig verstanden) Was mich jetzt verwirrt ist die Aussage, das die Lösung mit der PV Funktion nicht bei einem Batteriespeicher sinnvoll ist, da sie den Batteriespeicher leert. Wenn die Anlage am „normalen“ Strom habe zieht sie im Winter doch sowieso den Speicher leer, der ja auch fast nie voll wird. An Tagen wie heute: Kalt, aber Sonne ohne Ende würde die PV Funktion doch Sinn ergeben. Der Wechselrichter macht erst die Batterie voll und wenn es ins Netz geht schalte ich entsprechend die WP zu. Oder wo ist mein Denkfehler? Gruss Peter
... Mehr anzeigen