Wie wird Vorrang für Solarthermie (Divicon PS10) vor Wärmepumpe (Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06) programmiert. Für die Warmwasserversorgung (2 Wohnungen mit je 2 Personen) produzieren derzeit beide gleichzeitig und offenbar unkoordiniert in den Pufferspeicher. Wärme für Heizung wird nicht abgerufen. Stromverbrauch pro Tag für WP 5 bis 6 kWh Leistung Solar pro Tag 68 kWh Laufzeit Solarpumpe pro Tag bis zu 10 Std. Leistung Solarpumpe 10 % Beobachtung ab 29. Mai Beispiel heute 10 Uhr: Wärmepumpe läuft, Solarpumpe läuft mit 10 %, Temperatur Kollektor 110°, Vorlauf Divicon 60°, Wassertemperatur Pufferspeicher oben 55° bei Soll 58°. Zusammenarbeit WP mit Gasbrennwert tadellos: Wärmebedarf wird zu über 90 % von der WP und zu knapp 8 % vom Gasbrennwertkessel bereit gestellt.