Hi Benjamin, ich war bei der Operation dabei. Wir hatten zuerst den Elko im Verdacht. U.a. waren auf dem Eingang des Außentemperaturfühler ~ 2,5V 50 Hz zu messen. Der Ripple war weg nachdem der Elko getauscht war. Nun waren etwa 6,5V DC Parallel zum Außentemperaturfühler messbar. Wir hatten keine Vergleichswerte aber UB/2 fand ich stimmig. Wir haben jedes Poti und den Stufenschalter auf der Steuerungsplatine gemessen -> I.O.. Das Brennerrelais fällt ab wenn man den Widerstandswert des Kesseltemperaturfühlers erhöht. Eine Änderung des Widerstandswertes des Außentemperaturfühlers führte jedoch nie zum Abschalten des Brennerelais. Deshalb haben wir uns auf die Auswertung des Außentemperaturfühlers eingeschossen. Daraufhin haben wir die Ausgänge des linken LM234 auf der Hybridplatine (Hochkant und SMD Bauteile; 2 IC's) angesehen. Hier konnten wir ein reagierten auf Änderungen des Außentemperaturfühlers messen. Danach war aber dann meine Experimentierlust beendet. Ich kenne diese Steuerung nicht, aber es scheint für mich so, als wäre der Außentemperaturfühler entweder ignoriert, oder ein Defekt zwischen Messverstärker und Microcrontroller. Allerdings konnte ich nicht mehr erkennen was dazwischen noch alles für Bauteile sitzen.