Hallo, leider habe ich ein Problem mit Regelung Trimatik 7410 068-L, die nicht mehr so funktioniert, wie vorgesehen. Die Regelung reagiert nicht mehr auf Temperaturänderungen des Außentemperaturfühlers. Der Außentemperaturfühler ist aber OK und liefert die richtigen Widerstands-Werte. Ebenso ist im Betrieb eine Spannung über den Fühler zu messen. Testweise wurde der Fühler auch schon gegen einen Festwiderstand ersetzt. Dies Alles hat keinen Einfluss auf die Regelung der Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur wird immer bis zum eingestellten Max-Wert des TR-Drehreglers erhöht. Der Glättungs-Elko wurde bereits getauscht, da vorher ein leichter Wechselstromanteil auf der 12V Schiene erkennbar war. Ebenso wurden sämtliche Komponenten auf der Platine auf Funktionalität geprüft. Diese geprüften Bauteile scheinen OK zu sein. Vermutlich funktioniert die Signalverstärkung des Temperaturfühler-Eingangssignals im dazugehörigen lm324 Operationsverstärker nicht mehr wie gewünscht. Um hier allerdings eine genauere Analyse durchführen zu können, würde ich den Schaltplan der Platine VI 740800.1 inkl. der darauf befindlichen Zusatzplatinen benötigen. Kann mir diese Pläne bitte jemand zukommen lassen? (
[email protected]) Falls noch weitere Fehlerquellenmöglich sind, nehme ich gerne jede Hilfestellung an.