Hallo Benjamin, danke, das Verdrahtungsschema und die Bedienungsanleitung habe ich selbst noch original. Die Regelung verhält sich folgendermaßen: Das Kesselwasser wird immer auf die vom TR begrenzte Temperatur aufgeheizt. Wenn der TR auf max. 90° hochgestellt wird, dann wird das Kesselwasser bis ca. 80°C aufgeheizt. Erst dann schaltet das Brennerrelais ab. Grundsätzliches Problem ist, dass die Vorlauftemperatur viel zu hoch ist. Bei ca. 15°C Außentemperatur 80°C Vorlauf stimmt mit der eingestellten Neigung und Niveau nicht überein. Testweise wurde die Neigung auf 0,4 heruntergestellt. Dies hat einen Einfluss, aber dann liegt die Vorlauftemp bei ca. 75°C. Also Neigung funktioniert, aber die tatsächliche Außentemperatur wird in die Regelung nicht mit einbezogen. Dieses Problem besteht seit ca. 2 Monaten. Davor wurde die Kesseltemperatur und somit auch die Vorlauftemperatur korrekt nach den Kennlinien in der Bedienungsanleitung aufgeheizt. Umschaltung von Brauchwasser auf Normalbetrieb funktioniert. Für die Tests wurde die Brauchwassertemp auf die niedrigste Einstellung heruntergestellt, damit das Kesselwasser deswegen nicht höher aufgeheizt werden sollte.