Hallo Community, ich habe ein Problem mit der WW Bereitung durch meine Vitocal 300. Hier die Eckdaten: VITICAL 300-G BWC 301.A06 Wasser/Wasser WP (Grundwasser) Herstellernummer: 7440 97620 106 1108 WW SOLL: 45Grad Speicher: Vitocell 100-V mit 390l Die angehängten Vitograph Traces zeigen, dass trotz großzügiger Zeitsteuerung (12-21 Uhr WW aktiv) die Soll Temperatur von 45 Grad beim WW nicht erreicht wird. Unter dem Temperaturtrace ist übrigens das Trace der Leistungsaufnahme über die PV Anlage dargestellt. Am 13.1. kann man erkennen, dass ab 12 Uhr die WW Bereitung startet, in den folgenden 4 Stunden wird das WW jedoch nur von 25 auf 35 Grad erwärmt. Die WP schaltet dann nochmal von 17:30 - 21 Uhr ein aber schafft wieder nur 5K Temperaturdifferenz. Die eingestellte Solltemperatur von 45 Grad wird nicht erreicht. Am 14.1. sieht man im Vergleich dazu die WW Bereitung im Elektrobetrieb. Von 10:45 bis 13 Uhr wird das WW wie gewünscht auf 45 Grad erwärmt. Die WW Bereitung schaltet danach erst wieder ein, als die 7K Hysterie unterschritten wurde. Im Diagramm darunter kann man leider auch den damit verbundenen hohen Stromverbrauch erkennen (ca. 20..25 kWh, also keine Dauerlösung). Die WW Zirkulation ist komplett deaktiviert, um deren Einfluss auszuschließen. Die Heizung funktioniert übrigens ohne erkennbare Probleme. Da bisher alle Versuche, hierfür einen Fachbetrieb zu finden der das Problem löst, vergeblich waren, bin ich für Hinweise aus der Community sehr dankbar.