Guten abend! habe jetzt noch mal die Heizung kontrolliert Kesseltemperatur steigt auf 73 grad, Brenner :AN Modulation 0% Vorlauftemperatur 71,5 grad Heizkreispumpe :aus Durchfluß der Kreise (FBH) von 1l /min E6:85 dann geht der Brenner aus und die Heizkreispumpe geht an bei einer Vorlauftemperatur von 69,5 grad! FBHV kann man am Vorlauf nicht anfassen veil er so heiß ist. Kesseltemperatur singt auf 27 grad, Brenner :aus Modulation 0% Vorlauftemperatur 27 grad Heizkreispumpe :an Durchfluß der Kreise (FBH) von 1l /min E6:85 hatte schon mal auf E6:100 gestellt keine veränderung bei dem Durchfluß der Kreise es gibt im Servcefunktioen ein punkt Maximale Heizleistung der steht auf 5% mfg