Hallo NaNa, Ohne Außentemperatursensor regelt die Steuerung auf 0 °C. Dadurch wird die Frostschutzschaltung aktiviert und der Heizkessel sollte dann auf Tag-Nachteinstellung (Drehschalterstellung) betrieben werden, da er immer heizt. Du kannst den Außenfühler auch mal abklemmen. Dazu ist die Verschlusskappe des Außenfühlers abzuhebeln und dann die Leitungsadern vom Messfühler zu lösen. Es kommt zwar eine Fehlermeldung, welche sich wegdrücken lässt. Die Heizung fährt dann so, als wären draußen Null Grad. Alternativ kann man auch einen Festwiderstand von 500 Ohm einsetzen. Dieser würde auch eine Außentemperatur von etwa 0°C simulieren (ohne eine Fehlermeldung). Damit würdest auch gleichzeitig sehen, ob die Regelung die Temperatur korrekt erfasst. Der Heizkessel kann so erstmal weiter betrieben werden, bis ein neuer Außenfühler da ist. MfG