Servus allerseits, ich bin neu hier, und deshalb hier, weil ich ein Problem habe. Ich betreibe einen Biferral-Kessel mit einer Trimatik MC, 7450 261-A, ohne Mischer. Ein Außenfühler ist vorhanden, der Kessel passt die Vorlauftemp. an die Witterung an. Nun hab ich der Anlage einen Puffer hinzugefügt, den ich mit Photovoltaikstrom beheize. Sobald der Puffer wärmer ist als der Rücklauf zweigt das Rücklaufwasser ab und macht auf dem Weg zum Kessel einen Umweg über den Puffer. Um die Vorlauftemperatur zu regeln habe ich einen Mischer verbaut (Versorgung 3polig, Steckanschluss 52) und einen Vorlauffühler (Steckanschluss 2) angebracht. Momentan wird der Puffer noch nicht beheizt, d.h. der Rücklauf erfolgt auf normalen Weg. Jetzt das Problem: Die Steuerung sagt dem Mischer nur: Vorlauf vollauf, die Vorlauftemperatur regelt immer noch der Kessel intern. Frage an alle Wissenden: Sollte die Steuerung den angeschlossenen Mischer selbstständig erkennen, oder muss ich an der Steuerung was umstellen, etc. Bin für jeden Hinweis dankbar, lg Ker