Ich besitze einen Gasbrennwertgerät Vitodens 200-W, Inbetriebnahme 2009. Das Gasbrennwertgerät läuft in Kombination mit einer Solarthermie von Viessmann Vitosol 200-F und mit einem bivalenten Viessmann Warmwasserspeicher Vitocell 100-U. Seit ca. 2 Jahren stelle ich während der Heizperiode (im Sommer schalte ich das Gasbrennwertgerät ab und nutze zur Wassererwärmung nur die Solarthermie) in zeitlichen Abständen einen erheblichen Druckverlust fest. Der Druckabfall erfolgt dann innerhalb weniger Stunden von 1,5 bar auf 0,5 bar. Die zeitlichen Abstände, wo dieser schnelle Druckverlust erfolgt, variieren nach der Außentemperatur. Je kälter, desto kürzer sind die zeitlichen Abstände. Im Sommer, während sich das Gasbrennwertgerät ausgeschaltet ist, stelle ich keinen Druckverlust fest. Meine gesamte Anlage wird jährlich von dem Installateur gewartet, welcher sie auch im Neubau seinerzeit installiert hat. Letztes Jahr wurde noch einmal alles geprüft. Kein Austritt aus Heizkörpern, keine Undichtigkeiten an dem ersichtlichen Rohrsystem, keine Wasserflecken im Gasbrennwertgerät. Der Ausgleichsbehälter wurde auch mittels CO Messung geprüft (alles OK). Der Monteur ist ratlos und kann sich den schnellen Druckverlust auch nicht erklären. Ich fülle regelmäßig Wasser nach um den Druck wieder aufzubauen. So kann es nicht weitergehen und brauche Hilfe. Kann das Wasser in der Brennkammer durch einen Haarriss verdunsten (ohne das Rückstände erkennbar sind)??? Auf gut Glück den Ausgleichsbehälter zu tauschen möchte ich nicht. Da der Druck über den Sommer konstant bleibt, schließe ich eine Undichtigkeit im verlegten Rohrsystem aus (ein Druckabfall müsste dann ja auch kontinuierlich erfolgen.