Hallo, ich habe einen Vitoladens 300 C mit der Fehlermeldung "FB". Im Letzten Jahr hatte ich den Fehler schon einmal gehabt und konnte nach einigen Versuchen den Fehler beseitigen. Hatte die Zündeinrichtung komplett ausgetauscht. Dieses Jahr wie erwähnt wieder Fehlermeldung FB ( nach 12 Monaten ) Habe nach der Anleitung alles überprüft, alles soweit in Ordnung und trotzdem kommt die Fehlermeldung sporadisch wieder. Abgaswerte Top in Stufe 1 und auch in Stufe 2. Ölversorgung Top ( 6mm Rohr). Dralleinrichtung ausgetauscht: "FB" kam wieder Düse ausgetauscht und Werte nachgemessen: "FB" kam wieder. Zündeinrichtung ausgetauscht: Ruhe im Schacht. Wieso kann nach nur 12 Monaten die Zündeinrichtung schon wieder Probleme machen? habe ca. 10 Geräte dieses Typs verbaut. Einen im März 2022, da habe ich die Zündeinrichtung im Oktober austauschen müssen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen defekt schneller zu erkennen?
... Mehr anzeigen