Hallo Comunity, Ich habe seit Sommer Probleme mit meiner Vitovent 300 Herstellernummer 7373373101501106 BJ. 2011. Die Parameter des Abluftvolumenstrom (18), des externer Druckverlustes Zuluftseite (19) und des externer Druckverlustes Abluftseite (20) überschreiten die Wertspanne weit. Die Anlage auch sehr laut. Die angezeigten Werte sind: Parameter Soll IST 12 300 300 13 0 - 40 50 14 0/1/2 0 15 -100 -+ 00 0 16 -100 - + 100 18 17 0 - 40 65 18 0 -40 65 19 0 - 120 390 20 0 - 120 580 21 0/1/5 0 Was könnte hier Ursache sein und wie kann Abhilfe verschafft werden? Meinen Installationsbetrieb gibt es leider nicht mehr. Viele Grüße und Danke für eure Antworten! Jörg