Hallo, ich bin nun wie folgt vorgegangen: - Spannung am KM Busverteiler gemessen 27,3V im DC Bereich mit einem Multimeter gemessen - Heizung ausgeschaltet - Stecker 145 ( KM Bus ) an der Hauptsteuerung abgezogen -Heizung eingeschaltet - nach ca. 4 min Störung - folgende Störmeldungen 1. bA, 2. bb, 3. bd, 4. bE - Störung mit ja bestätigt ( quittiert ) - rote Störlampe blinkt weiter - Pumpen der beiden Mischerkreisläufe laufen nicht an 2. Prüfung - Heizung ausgeschaltet - Stecker 145 ( KM Bus ) angeschlossen - beide Pumpen dercMischerkreisläufe laufen - nach ca. 4 min Störung - folgende Störmeldungen 1. bA, 2. bb, 3. bd, 4. bE - Störung mit ja bestätigt ( quittiert ) 3. Prüfung - Heizung ausgeschaltet - Stecker 145 ( KM Bus ) beider Mischer am KM Busverteiler abgezogen -Heizung eingeschaltet - Spannung an den übrigen Teilnehmern wechselt zwischen 20 - 24 V DC - Spannung nach kurzer Zeit 27,8 V DC - Beide Pumpen laufen nicht an - nach ca. 4 min Störung - folgende Störmeldungen 1. bA, 2. bb, 3. bd, 4. bE - Störung mit ja bestätigt ( quittiert ) 4. Prüfung - Heizung ausgeschaltet - Stecker 145 beider Mischer eingesteckt - Stecker beider Fernbedienungen abgezogen - Heizung eingeschaltet - Spannung am Bus wechselnd zwischen 20 - 27VDc - nach kurzer Zeit fest bei 28,4 VDC - Pumpe für das erste OG läuft an (Mischerkreis 2 / 3. Heizkreis ) - Pumpe EG läuft nicht an ( Mischerkreis 1 / 2. Heizkreis ) - nach ca. 4 min Störung - folgende Störmeldungen 1. bA, 2. bb, 3. bd, 4. bE - Störung mit ja bestätigt ( quittiert ) 5. Prüfung - Heizung ausgeschaltet - Stecker 145 beider Mischer bleiben eingesteckt - Stecker beider Fernbedienungen wieder eingesteckt - Heizung eingeschaltet - Spannung am Bus wechselnd zwischen 20 - 26 VDC - nach kurzer Zeit fest bei 27,7 VDC - beide Pumpen laufen an ( Mischerkreise 1 und 2); - nach ca. 4 min Störung - folgende Störmeldungen 1. bA, 2. bb, 3. bd, 4. bE - Störung mit ja bestätigt ( quittiert ) -
... Mehr anzeigen