So. Tut mir leid dass ich heute Vormittag nicht schreiben konnte. Aber ich hatte in der Nacht einen Arbeitseinsatz. Das hat perfekt gepasst. Ich bin zur Heizung runter und habe mir die Werte angesehen. Um 00.30 hatte ich bei -7 Grad einen Kesseltemp.sollwert von 44 Grad. Um 05.00 waren es bei -5 Grad aber 50 Grad Kesseltemperatur Sollwert. Dachte mir wie kann das sein bei reiner witterungsgeführter Steuerung? Also habe ich mir die ganzen Codierungen angesehen und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. 1. Code b0:3 , Kann doch garnicht sein ohne Mischer oder? 2. Code b2:12 , hängt mit b0:3 zusammen 3. Code 04:1 , Schalthysterese wärmebedarfsgeführt. wie funktioniert das? Weis nicht ob das wichtig ist (für Punkt 3 zb), aber mein Brenner startet immer 4K unter Soll und heizt 9K darüber. Sprich bei 50 Grad Soll heizt er von 46 bis 59 Grad. Eigentlich will ich garkeine Raumtemperaturaufschaltung und wollt sie schon fast mit dem Code b0:0 deaktivieren. Jedoch steht unten (*1 Codierung nur verändern für den Heizkreis ohne Mischer A1 ......) siehe Bild. Wie weiß ich denn ob ich eine untere Temperaturbegrenzung habe oder nicht? Noch zu Punkt 3. Dass ich in der Nacht bei -7 Grad eine Kesselsolltemp. von 44 Grad hatte, und später bei -5 Grad aber 50 Grad Solltemp, hängt das mit der wärmebedarfsgeführten Schalthysterese zusammen? Kann ich die einfach deaktivieren? Anbei noch die ganzen Bilder der Werte und Codieradressen