Hallo liebe Community, wir sind in der KW 46 in unser neues Haus eingezogen. Bei uns wurde eine Vitocal 200-a mit Heizwasserpufferspeicher Vitocell 100-v (200l) und einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-v (300l) verbaut. Dazu eine Zirkulationspumpe. Unsere beheizbare Fläche sind ca. 220m² (inkl. Kellerflur, Keller und HWR mit niedrigen Temperaturen). Nachdem die Räume trotz aufgedrehten Thermostaten an den ersten Tagen nie über 19 Grad warm wurden, hat unser Heizungsmonteur zwei Stunden(!) planlos in den Menüs rumgedrückt und irgendwann die Wärmepumpe auf Werkseinstellungen zurückgestellt. Danach hat er irgendetwas neu eingestellt und es wurde zum Glück warm in unserem Häuschen. Der Blick auf den Stromzähler hat mich dann jedoch aus den Socken gehauen. Pro Woche hat die Anlage zwischen 200 und 230kWh für das Heizen verbraucht! Dazu noch zwischen 38 und 60 kWh pro Woche für Warmwasser. Die JAZ wird mit 2,9 (Heizen) und 1,9(WW) angegeben. Ich habe dann gesehen, dass die Heizkurve auf 0,6 Steigung eingestellt war / Niveau 0 und habe sie jetzt erstmal auf 0,4 / 0 verringert. Irgendwie glaube ich jedoch nicht, dass das allein das Problem löst und würde mich gerne an eine richtige Konfiguration herantasten. Trotz vielem Lesen hier in der Community finde ich jedoch keinen Ansatz wo ich auf Fehlersuche gehen soll und wie ich anfangen soll. Kann mir hier jemand bitte helfen? Meinem Monteur traue ich leider nach der Aktion nichts mehr zu... Gerne liefere ich jede Menge weitere Infos nach, wenn ihr mir sagt, was ihr benötigt 🙂