Hallo Zusammen, bestehende Anlage: Holzkessel mit Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher nachgerüstet wurde Anfang des Jahres eine Vitocal 200-S, die bis jetzt das Trinkwasser erwärmt hat. Im Winter soll kein WP Betrieb stattfinden, die WP Regelung soll lediglich den vorhandenen Heizkreis (wird bereits erledigt) und die Speicherladepumpe regeln. Laut Unterlagen müsste der Einsteller 601 F auf 1 aktiviert werden, der ist aber nicht vorhanden (Codierebene 2), Anschluß Speicherladepumpe an Kontakt 224.6 Desweiteren würde ich die Sekundärpumpe gerne im drehzahlgeregelten Bereich betreiben. Einsteller 7340 steht auf 2, ist meiner Meinung nach bei der Inbetriebnahme durch den Heizungsbauer nicht verändert worden. Wie können Einstellungen vorgenommen werden? Mit freundlichen Grüßen Benta