Hallo, Meine Gasheizung „Vitotronic 150 Typ KB1 (mit Außentemperatursensor) + Vitogas 100“ zeigt ein sehr sporadisches Problem: Das Problem bemerke ich, wenn es plötzlich kalt im Haus wird. Die Heizung zeigt dann nur noch eine Kesseltemperatur von 28°C und eine Soll-Kesseltemperatur 41°C. Die Heizpumpe läuft auf Hochtouren mit 43W. Merkwürdig ist, dass die Heizung den Brenner als aktiv anzeigt. Zu hören ist der Brenner aber nicht. Das Wasser wird ja auch nicht warm 🙂 Eine Störung wird nicht angezeigt. Das Problem ist im letzten Winter 2x aufgetreten und in diesem bisher 1x. Ich habe das Gefühl es hängt mit der Heizkurve zusammen. Ich habe lediglich das Niveau (= 1) leicht reduziert. Bei den Standardeinstellungen 1,4 / 3 (Neigung/Niveau) ist das Problem im letzten Winter nicht mehr aufgetreten. Es kann aber auch Zufall sein. Die Heizung kann sich in der beschriebenen Situation nicht selbst „heilen“. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten über den Hauptschalter zündet dann der Brenner und das Problem ist behoben. Über Hilfe und Tipps würde ich mich freuen 🙂