Hallo Viessmann Team, ich habe leider ein Problem mit meiner Vitoligno 300-P, 24.8 kW, Baujahr 2013. Ich habe die Anlage selbst verbaut und nach einem anfänglichen Problem mit dem berühmten Fehler „F5“ läuft die Anlage nun wunderbar. Allerdings hat der Schornsteinfeger bei der Erstmessung festgestellt, dass der CO und der Feinstaubgrenzwert überschritten werden. Es wurden folgende Werte gemessen: Feinstaub (Messwert abzüglich Messunsicherheit): 0,03 g/m³, Grenzwert liegt bei 0,02 g/m³. CO (Messwert abzüglich Messunsicherheit): 1,2 g/m³, Grenzwert liegt bei 0,4 g/m³. Weitere Werte der Messung: O2: 7,4 % Wärmeträgertemperatur: 71 °C Abgastemperatur: 92 °C Druckdifferenz = -28 Pa Wie lässt sich dieses einregulieren? Wegen der Druckdifferenz hatte ich schon auf den Zugregler getippt. Es ist allerdings ein Zugbegrenzer von Upmann (Z5) verbaut und die Steuergewichte sind auf 15 Pa eingestellt. Die Klappe bewegt sich frei. Leider ist kein Heizungsbaubetrieb verfügbar, der mir helfen könnte. Die haben alle keine Zeit und nehmen keine Kunden an. Daher wäre ich für jegliche Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße Thoralf