Hallo Benjamin, vielen lieben Dank. Genau das hab ich gesucht. Ich gehe davon aus (hab noch nicht gemessen), dass es ein 16 Wellrohr sein muss. Nun tendiere ich eher zu einem DN20. Im Moment sollen 4 FK mit 30l/min angeschlossen werden. Bedeutet eine Durchflussmenge von 4,7 l/min. Ich schwanke also zwischen DN16 und DN20. Ein Fünfter FK ist evtl. in Planung und ich möchte mir nichts verbauen. Das Ganze ist zur Warmwassererwärmung als auch Hiezungsunterstützung geplant. 1. Was würde der Moderator empfehlen? DN16 oder DN20? 2. Wenn DN20, wie ist dann der Anschluss an die DIVICON idealerweise zu bewerkstelligen? kurzes DN16 mit gummiringen und dan einen verschraubten Übergang auf ein DN20 Rohr? Viele Grüße und Danke nochmal für die Hilfe. Ist echt ein Klasseforum (weil vom Hersteller) und ich muss zugeben, das erhöht sehr viel stärker die Markenbindung als die üblichen Werbemassnahmen Marin