Danke ertmal für die schnelle Antwort. Ja, die adaptive Speicherbeheizung hab ich auch schon mal eingestellt Dann schaltet der Brenner ca 2 Grad vor der Zieltemperatur aus (bei uns im Winter 55 Grad . Alternativ läuft es aber glaub ich auf das gleiche hinaus wenn ich 53 Grad WW soll einstelle ohne adaptive Speicherbeheizung und dann geht es mit dem Nachlauf auch auf 55 Grad hoch. Wegen Legionellen hab ich auch 2 mal pro Woche ne zweite Warmwassertemp. 60 ? eingestell mit gleichzeitiger Zirkulation während dieser Phase (dauert ca 45 Min) . Das war nicht ganz einfach in der Anleitung steht da ja nicht, dass das die sogenannte Legionellenschaltung ist... musste in Youtube suchen, danach hab ich die Viessmann Codierungsanleitung verstanden. Hat dann auch geklappt. Ich probier das nochmal mit der Adaptiven Temperatur einstellung. Ausserdem faellt mir ein dass da ja die Schalthysterese für Warmwasser auch eingestellt werden kann . Standard ist glaube ich +- 2,5 Kelvin. Also Auschalten bei 53 + 2,5 Einschalten bei 53 minus 2,5 Damit taktet der Brenner aber relativ oft für das Warmwasser was sehr unguenstig ist wenn bis zum WW Speicher 8 Meter Entfernung sind. Habe da soweit ich weiss +-3,5 oder +-4 als Hysterese , moeglicherweise geht der Nachlauf deshalb schon bei + 7 K Differenz aus. Jetzt werd ich halt die Verbindung zw. Brenner und Speicher noch etwas nach dämmen damit die Aufheizintervalle noch länger werden.