Schönen guten Tag Benjamin und alle anderen, letzte Woche Freitag habe ich die Modbus Verbindung mit dem Testprogramm ModbusPoll erfolgreich testen können. K2 Holding Register beginnend bei 500: K1 Holding Register beginnend bei 1: Kessel 1 hat die LON-Teilnehmer 1 bekommen und Kessel 2 hat die LON-Teilnehmer 2 bekommen. Dementsprechend funktionieren die LON-Kommunikationsmodule und bei der Vitogate300 als 1.1 bzw. 1.2 deklariert. Beide LON Kesselverbindungen gehen als Stern direkt in die Vitogate300. Wir haben erfolgreich die Kesselsolltemperatur HO-2 setzen können. Allerdings stellen wir uns nun die Frage ob wir auch den Stellwert setzen können. Was ist der Unterschied zwischen: - Betriebsart - Heizkessel HO-5 und - Betriebsart - Anlage/Heizkessel HO-6 Und was man da jeweils einstellen sollte damit man mit dem Stellwert statt der Kesselsolltemperatur arbeiten können. Aktuell steht die Vitotronic 100 auf Konstantbetrieb bei 75°C (bzw. 72°C) mit einer Hysterese von 4K. Muss gegeben Falls der Codierstecker entfernt bzw. mit einem anderen ersetzt werden? Stellwerte haben nichts gebracht: - Kesselsollleistung - Wert HO-8 - Anlagen-/Heizkessel-Sollleistung - Wert HO-12 Gibt es ein Link zum Dokument: Weitere Informationen siehe separate Anleitung "Anwendungshinweise für verschiedene Wärmeerzeuger". Mehr ist nicht beschrieben in der "0A7_Vitotronic_100_Typ_CC1E_CC1I" PDF Dann könnte ich mir selber die Antworten raussuchen, wenn das hier zu komplex sein sollte. Leider komme ich selber nicht an den Viessmann Support rann, da wir ein Subunternehmer vom Subunternehmer bzw. Ing-Planungsbüro sind, wir aber am Ende die es zum laufen bringen müssen. Daher bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank