Hallo PV_13 und MyActive, Temp und Temp2 sind tatsächlich schon in der ViCare App einzusehen und auch einzustellen. Unter Warmwasser heißen die Punkte "Normal" (Temp) und "Temp. 2" (Temp2). Wenn man im Hauptmenü der App auf Schnellwahl/"Ich möchte warm..." klickt, dann ist das genau die Funktion, die durch das OneTimeCharge aktiviert wird. Wichtig ist, dass OneTimeCharge scheinbar nur aktiv wird, wenn Temperaturunterschied zwischen der aktuellen Termperatur im Warmwasserspeicher und der Temp. 2 größer ist als die Hysterese. Bei mir ist die 5°C. Vielleicht ist bei euch die "Normal"-Temperatur oder Hysterese zu hoch, bzw. Temp. 2 zu niedrig, sodass die OnTimeCharge nicht aktiv wird. Also nur mal als Beispiel: T_Hy = Hysterese; T_WW = Temperatur im WW-Speicher; T_2 = Temp. 2 dann wird OneTimeCharge aktiv, wenn folgende Bedingung wahr ist: (T_2) - (T_WW) > (T_Hy) Bei mir steht die Normaltemperatur auf 45°C und Temp. 2 auf 53°C (Nicht 60, weil meine Heizung einen Fehler wirft, wenn ich höher als 53°C gehe und den Heizstab nicht aktiv habe). Damit wird OneTimeCharge immer aktiv. Wie die Hygienefunktion aktiviert wird weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich greife mit der API nur auf Funktionen zu, die ich auch über das normale Benutzermenü ansteuern könnte, damit das nachher keine Diskussionen mit meinem Heizungsbauer gibt, sollte ich was verkurbeln. Viele Grüße