Hallo, ich habe nun eine Vitocal 250-A mit 2 integrierten Heizkreisen in Betrieb genommen. HK1 als Heizkörper und HK2 als FBH. Nun steht ständig als Sollvorlauftemperatur beim FBH-Kreis 0 °C. Nur sporadisch steht hier der laut Heizkennlinie eingestellte richtige Wert. Die IST-Vorlauftemperatur des FBH-Kreises ist auch ca. 5°C bis 8°C kälter als der Wert aus der Kennlinie. Wie bekomme ich die Vorlauftemperatur des FBH-Kreises auf den Sollwert? Aktuelle Werte: Außentemperatur : 2,5 °C Vorl.Soll. HK1 : 34,5°C Vorl.Ist. HK1 : 34,7°C Vorl.Soll. HK2 : 0°C (angezeigt, laut Kennlinie müssten es ca. 33°C sein) Vorl.Ist. HK2 : 26,9°C Das Wegeventil steht auf HK1. Volumenstrom ist bei allen geöffneten Thermostatventilen an den Heizkörpern 1500l/min. Thermische Leistung liegt bei 4kw, elektrisch bei 760W. Sporadisch steigt die Thermische Leistung auf 6kW bis 11kW für eine kurze Zeit.