Hallo Benjamin, Ich habe das System 2 tage lang beobachtet und leider geht es noch nicht richtig. Bild1: Es ist 16:00 die Heizung fängt an. Bild2: Der klimasensor denkt es ist 15 grad - richtig so Bild3: Das thermostat denkt es ist 15,3 grad - ok Bild4: Es ist jetzt fast 22 Uhr, das Zimmer ist noch nicht richtig warm Bild5: Der klimasensor denkt es ist 17.1 grad - und hat recht Bild6: Das thermostat denkt es ist 20,8 grad - sehr weit... Das system hat 6 stunde lang um das Zimmer warm zu bekommen und konnte nicht. Die neigung und das niveau auf dem Kessel sind richtig eingestellt, falls ich das Thermostat entferne oder die service position wähle (knopf oben halten) werden die Zimmer innerhalb 2 stunden warm. Ich habe auch gemerkt, wenn die Thermostate funktionieren, werden die Heizkörper unten nie warm nur oben. Was könnte man noch Versuchen? Danke im Voraus!