Hallo Michael, danke für Deine Unterschützung! Die Seite von ibo-plan habe ich auch schon bei meiner Sucher nach der schweizer Formel gefunden. Hier habe ich "Raumwärme mit Warmwasser", "Wohngebäude" und " Mittelland" ausgewählt und 1400 qm eingetragen. Und jetzt wird's schon schwierig. Welchen Nutzungsgrad? Bei 80% komme ich auf eine Heizlast von 5,5 KW und bei 95% sind es 6,5 KW. So wirklich kalt war es die letzten beiden Jahre nicht wirklich. Deswegen habe ich eine Woche im Feb 21 herausgezogen. Verbrauch knapp 61 qm bzw. 680 KWh. Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Leistung von 4,0 (680/(24*7)). Als ich den Zählerstand notiert habe, hatten wir -8 Grad. Das deckt sich auch gut mit der durchschnittlichen niedrigesten Temperatur von wetteronline.de von -8,6 Grad. Und jetzt kommt der Teil wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich mache ein Diagramm und trage den einen Punkt bei (-8,6|4,0) und den anderen bei (18|0) ein, dann zeichne eine Gerade durch diese beiden Punkte und schau wo der y-Wert bei -12 Grad ist? Das wären dann 4,5 KW Wenn ich mir jetzt die Werte zwischen 4,5 KW und 6,5 KW anschauen (sofern alles richtig gerechnet ist), dann ist ja sowohl die 250-A als auch die 200-S (D09) deutlich überdimensioniert und eine neue 200-S (E08 oder E10) wären ausreichend. Oder sehe ich da was falsch? VG Andi