Hallo, ich heiße Timon und bin neu hier😊 ich bin auf der Suche nach einer Wärmepumpe, wie so manche 🙂 Da gefällt mir die Viessmann Vitocal 251.A10 schon sehr gut (auch die Stylische Außeneinheit) Hier mal vorab ein paar Eckdaten: • 4-köpfige Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder (5 und 2 Jahre) • Ölheizung Bj. 1990 Viessmann Vitola-biferral-e mit Abig Nova 2000 AC Brenner 160l Warmwasser • Heizölverbrauch 2000l / Jahr + 1,5 Ster Mischholz = 2300l • Haus Bj 1990 • Haus ist nach Wärmeschutzverordnung 2 • Fenster Bj. 1990 Holz mit Isolierverglast • Haustüre wurde 2020 erneuert, sowie wurde eine Zwischenwand Keller – Treppenausgang angebracht. • Heizkreispumpe wurde 2017 erneuert • Warmwasser Verbrauch ist hauptsächlich Duschen und oft 1x die Woche 50 Grad heiß baden (Frau 😉) (Oktober – April) Gesamter Frischwasser verbrauch beträgt 62m³/Jahr • Im gesamten Haus sind Heizkörper (Typ 21 & 22) verbaut, im Bad wurden Heizungsrohr in den Fußboden eingelassen als „Fußbodenheizung“ (Auflistung am Ende) • 161m² (EG+OG+ KG ab Trennwand) • Bad, Wohn und- Essraum 22Grad • Flur, Treppenhaus (Keller ab Trennwand bis OG), Schlafzimmer sind bei 18Grad • PV – Anlage ist auch in Planung (13kWp) Aktuelle Anlage wurde wie folgt betrieben bis Mitte 2022: • Kesseltemperatur 75 Grad • 70 Grad Vorlauftemperatur. • Heizkreiskurve 1,2, Niveau +6 • Warmwasser auf 50 Grad 11:00-12:30 & 17:00-20:00 Aktuelle Einstellung 2022 zum Testen: − Kesseltemperatur auf 50 Grad begrenzt − Warmwasser 44 Grad (zum Baden kurzzeitig auf 50 Grad erhöht & Kesseltemperatur) − Heizkurve 0,8 Niveau 0 − Heizkreislauf keine Nachtabsenkung 24/7 − Warmwasser von 11:00-12:00 & 17:00-19:00 − Aktuell werden alle Aktiven Heizkörper per Fritz! Dect Smart Thermostat gesteuert − Aktuell kein hydraulischer Abgleich vorhanden. (leider 😐) Kälteste AT bei Nacht war +5 Grad (seit Testbeginn) und es war außreichend Warm. VL war ca. 35 Grad RL 28 Grad Über Heizreport.de hab ich Spaßeshalber mal eine Auswertung gemacht, dort kam raus: Heizlast beträgt 7 kW, spezifische Raumheizlast im schnitt 85 Watt/m² Über die Seite Stiebel-Eltron (sorry fürs Fremdgehen ^^) Heizlastrechner kam das Ergebnis: Die Gebäudeheizlast beträgt 7,2 KW Verbrauch Heizung 20544 kWh/Jahr | Verbrauch Warmwasser 2640 kWh/Jahr Heizung 78% | Nutzungsgrad Warmwasser 50% 247 Heiztage/Jahr Jahresmitteltemperatur 7,5 °C | Norm-Außentemperatur -15 °C Berechnung nach DIN EN 12831 Beiblatt 2 (Mai 2012) für Einfamilienhäuser. Das klang bis jetzt übereinstimmend. Laut Schweizer Formel wäre es 9kW. Ob 7 oder 9kW ist mit der Vitocal 250 ja kein Problem? Mit dem JAZ-Rechner kam ich auf das Ergebnis 4,1 😁 VL/RL 50/43 (Hab mal einen höheren VL angeben, ist aber wahrscheinlich niedriger) Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe im Heizbetrieb 4,2 Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe für Trinkwassererwärmung 3,8 Gesamtjahresarbeitszahl der Wärmepumpenanlage 4,1 Jahresmitteltemperatur 7,5 °C | Norm-Außentemperatur -15 °C Das wäre ja schon mal was Tolles. Sehe ich das Richtig, dass die Viessmann 251.A10 auch bei VL 55 Grad noch 7kW Heizleistung hab bei -15 Grad AT bei COP ~1,9? Soweit sollte alles passen? (Heizkörper Tauschen in Typ 33 oder ähnliches ist mir klar, dass habe ich schon bedacht. 🙂) Wo ich noch nicht durchblicke, wäre für mich die Vitocal 250 oder Vitocal 252 etwas und welchen Pufferspeicher bräuchte ich bezüglich 1x Baden, dass das WW nicht gleich kalt ist? Ich bedanke mich für´s Lesen des langen Textres und für eure Antworten 🙂 Gruß Timon
... Mehr anzeigen