Hallo cm, der Einsatz von PWM (Puls-Weiten-Modulation) gesteuerten Hocheffizienzpumpen bringt selbstverständlich einige Vorteile bei der Energieaufwendung. Aus diesem Grund bietet die Vitosolic 200 und das SM1 Modul die Möglichkeit eine solche Pumpe zu steuern. Leider kann Ihre Vitosolic 100 dies noch nicht, daher ist die Aussage von meinem Kollegen richtig. Sie müssten die komplette Solarregelung ersetzen um die Hocheffizienzpumpe verwenden zu können. Dies würde allerdings die Stromeinsparung der Pumpe wieder auffressen. Dennoch lässt sich Ihre Anlage aus meiner Sicht optimieren. Nach Ihrer Beschreibung läuft die Pumpe zur Zeit auf Stufe 3. Das lässt mich vermuten, dass der Volumenstrom zu groß ist und das Medium nicht genügend Zeit hat, die Solarenergie im Kollektor aufzunehmen. Bitte lassen Sie den Volumenstrom überprüfen und gegebenenfalls über die Drehzahl der Pumpe und den Tako-Setter neu einstellen. Der optimale Volumenstrom berechnet sich wie folgt: 2 Kollektoren mal 2,3m² mal 25 Liter in der Stunde: 2 x 2,3 m² x 25 l/h = 115 l/h. Für die Einstellung des Tako-Setters müssen Sie 115 Liter/Stunde durch 60 Sekunden teilen und diesen somit auf 1,9 Liter in der Minute einstellen lassen. Das Medium hat mit dieser Einstellung genügend Zeit um die optimale Temperatur von der Sonne zu tanken. Ihre Pumpe läuft dann mit der wirklich erforderlichen Leistung. Mit freundlichen Grüßen °mi