Die Anlage funktioniert nach meiner Meinung nicht richtig. Hier die Situationsbeschreibung: Witterungsgeführt Neigung 1,4 Niveau 0 Sollwert 21 Grad Die Anlage fährt unabhängig von der Außentemperatur auf ca. 45 Grad Kesseltemperatur hoch und schaltet dann ab. Wenn die Kesseltemperatur auf ca. 25 Grad abgesunken ist, springt der Brenner wieder an und fährt wieder auf ca. 45 Grad hoch. Laut Heizkurve wäre z.B. bei 16 Grad Außentemperatur eine Vorlauftemperatut von 30 Grad in Ordnung. Im Display unter Diagnose Allgemein wird dieser Sollwert auch angezeigt. Allerdings springt dieser manchmal hin und her – mal 15 Grad, 25 Grad und dann wieder den richtigen Wert von 30 Grad oder auch 43 Grad, ohne dass sich an dem Brennerverhalten etwas ändert. Soweit ich es beurteilen kann, moduliert die Anlage auch nicht in Bezug auf Heizstärke des Brenners. Im Anhang sind beispielhaft einige Display-Anzeigen dokumentiert. Die Fotos sind alle in Folge innerhalb einer Stunde entstanden Die Konsequenz aus dieser Fahrweise ist, dass die Heizkörper ständig warm oder kalt werden und wahrscheinlich ein höherer Gasverbrauch als erforderlich anfällt. Mit dieser Fahrweise werden die Räume selbstverständlich auch nicht warm. Woran kann das liegen? Heizkreisregelung oder Bediendisplay Vitotronic 200 HO1B oder irgendwelche Sensoren?