Hallo Community, ich hoffe, dass mir jemand bei folgendem Problem helfen kann: Wir haben seit gut einem Jahr eine Vitocal 200-S 201.D08 in unserem Neubau im Betrieb, zusammen mit einem Vitocell 100-V 300l Warmwasserspeicher und einem Vitocell 100-E/W Heiwasser-Pufferspeicher. Nachdem ich bereits in der letzten Heizsaison das Gefühl hatte, dass sich der Warmwasserspeicher schneller abkühlt, wenn die Heizung eingeschaltet ist, habe ich in den letzten Tagen Messungen durchgeführt, die dies bestätigen. Im Durchschnitt sinkt die Temperatur im Warmwasserspeicher bei ausgeschalteter Heizung um weniger als 0,1K pro Stunde. Schalte ich die Heizung ein, beträgt der Temperaturverlust durchschnittlich 0,8K pro Stunde. Dies führt dazu, dass bei gleichem Nutzungsverhalten etwa viermal am Tag Warmwasser bereitet wird. Wohingegen das nur einmal am Tag geschieht, wenn die Heizung ausgeschaltet ist. (In beiden Fällen hatte ich natürlich keine Verbraucher während der Messungen laufen.) Ein Viessmann-Techniker hatte im Sommer bereits das Dreiwege-Ventil in der Wärmepumpe gewechselt. Der Fehler besteht aber weiterhin. Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann und wie man diesen starken Temperaturverlust bei aktivem Heizungsbetrieb abstellen kann?