So, der Heizungsbauer war hier und hat den Kundendienst gemacht Währenddessen habe ihn mit Fragen gelöchert. Ich bin auf die Rechnung gespannt. Ich werde es mal versuchen zusammenzufassen: - Die Kesseltemp. soll ich nicht so niedrig machen. Die Heizungsanlage will immer 20°C über die eingestellte Wassertemp. heizen, deshalb würde der Brenner zu oft an sein. - Der Druck der Heizungsanlage schwankte ziemlich stark weil das Ausdehnungsgefäß keine Luft mehr hatte. Das wurde neu befüllt. - Die Vorlauftemp. der HK1 war so hoch, weil er ständig Warmwasser aufbereitet hat, der Brenner lief, aber er hat die Wärme nicht wegbekommen und deshalb die Wärme in den Heizkreis geschoben. - Anscheinend ist es auch nicht so sinnvoll gelöst, da vom HK1 die Heizungspumpe auch läuft wenn der Brenner läuft. Das soll man irgendwie umstellen/kodieren können?! --> Wenn Brenner an, dann HK1 Pumpe aus - In diesem Zuge wurde die WWassertemp. gleich auf 50°C gestellt. Ich würde gerne die Temp. aufgrund der Legionellen einmal die Woche auf 60°c heizen. Ich weiß nur noch nicht ob ich das automatisiert machen kann. - Das Problem das der hohe Druck am Frischwasser-Hauseingang anliegt. Könnte an einem defekt des Rückschlagventils liegen. Ein Tausch hat allerdings nichts gebracht. Das bleibt also noch ungeklärt. Ich hoffe ich konnte das alles so einigermaßen sinnvoll zusammenfassen. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich etwas falsch verstanden habe 🙂 Danke!